三相异步电动机的同步转速及调整方法

作者:老电工时间:2016-05-24 06:34:36

三相异步电动机的同步转速

三相异步电动机实际转速与同步转速的关系:

电动机的同步转速n1=60f/P    f---电源频率Hz     P---电机磁极对数
电动机实际转速n=n1*(1-s)     n1---同步转速(转/分)   s---转差率

附1,异步电动机为何实际转速低于同步转速?

查看各种三相异步电动机的参数表可知,2极电机的同步转速为3000r/min,4极电机的同步转速为1500r/min,6极电机的同步转速为1000r/min,8极电机的同步转速为750r/min。

而各种型号的电机的实际转速却每个都不相同,且略低于该电机的同步转速,异步电动机为什么实际转速低于同步转速?

为什么叫做”异步“电动机? ”异步“即是指电动机绕组是采用3组线圈相互互差120电角度嵌线的,所负载为三相电源;

电机转子转速略低于定子绕组产生的旋转磁场转速,二个转速不同步称异步。--电工技术之家

还有一点异步就是能倒转顺转的电动机,即正常运转时更换任意两火线即可改变旋转方向。

1)启动时,转子静止,定子旋转磁场为同步速,转子切割定子磁场而产生感应电势,并在短路绕组中产生感应电流,转子电流在定子磁场中受到电磁转矩作用而产生转动。

2)旋转过程中,若转子达到同步速,则与定子旋转磁场之间相对静止,转子不会切割定子磁场而产生感应电势和感应电流,转子就不会受到定子磁场的电磁转矩作用,转子将减速。

以上通过反证法对异步电动机实际转速略低于同步转速的原因进行了分析,希望能加深大家对三相异步电动机的了解。

附2,如何调整三相异步电动机的转速?

由同步电动机的同步转速公式和转差率公式
n1=60f/P    S=(n1-n)/n1

异步电动机的转速公式
n=60f(1-S)/P

可见,异步电动机的调速,可采用改变电源频率f、改变转差率S和改变磁场磁极对数P等三种方法。

1)改变电源频率

这种调速方法以采用交流电源为前提。

一般采用可控硅变频调速系统,先将交流电变换为电压可调的直流电,然后再变换为频率可调的交流电。

由于变频设备复杂,价格高昂,因而限制了这种调速方法的推广引用。

2)改变转差率

这种调速方法只适用于绕线式转子异步电动机,因为通常在转子回路中串联电阻,通过改变转子回路的电阻来改变转差率,以进行调速。

一般只有绕线式转子才能够通过滑环和电刷在机外连接调速电阻。

这种调速方法功率损耗大、效率低,很少用来调整机床电动机的转速。

3)改变磁极对数

由于磁极对数只能成对改变,因此只能是有级调整,一般可做到二速、三速或四速调速。

机床上常用的是由三角形接线改为双星形接线,以对电动机进行从四级变为二极的二速调速。