首页 > 电工基础 > 电动机

怎么选择软启动器控制方式

作者:老电工时间:2022-01-07 06:16:32

有关软启动器的知识,软启动器控制方式的选择原则是什么,可以按负载类型选择控制方式,也可以按负载设备工艺要求选择控制方式,下面具体来了解下。

软启动器控制方式选择原则

1、按负载类型(转矩与转速的关系)选择控制方式

选择软起动器的控制方式,首先需要考虑负载类型,应做到控制特性和负载特性匹配,这是最基本的要求。

例如,对平方转矩类负载,由于通常惯性较大,且起动转矩随转速的提高而提高,起动之初不需要多大转矩,可以利用软起动装置起动这类设备,优先采用转矩控制方式,或选用电压斜坡控制、电流斜波控制等转矩曲线呈现双曲线形上升特征控制方式为宜,如图5-2(a)。

同样,对于比例转矩负载,也适用电压斜波或电流斜波等控制方式。对恒转矩类负载,宜选用电流限幅方式起动。如果对恒转矩类负载采用电压斜波控制,则不太适合,如图5-2(b),起动的前半部分,电动机转矩低于负载转矩,电动机不能起动;后半部分,电动机转矩又大大超过负载转矩,造成转矩、电流冲击较大。

2、按负载设备工艺要求选择控制方式

软启动器控制方式的选择,还需要应适合不同工业设备的工艺要求,如此才可以使软启动器的性能得到更好的发挥;相反若选择不正确,则可能带来一些列不良后果。

例如,软停车功能可以很好地抑制水锤。但在一般场合使用软停车功能除了没有必要,还会浪费电能。再比如,转速闭环控制功能适用于对起停车速度有较高控制要求的场合,由于需要使用和安装转速传感器,所以一般场合应用只会带来成本的提高和施工作业的麻烦。

3、按负载工作情况选择控制方式

有些控制功能还需要考虑负载工作情况,例如轻载节能功能就不能随意使用。软起动器只有在变转矩负载(风机、水泵等)且低负载率运行的条件下,才会有较好的节电效果,不能不分对象的使用。

对于恒转矩负载工作于较高负载率情况下,不仅无轻载节能效果,还会增加功耗,转子发热,寿命降低,同时对电网产生持续的谐波干扰。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读