首页 > 电工基础 > 电动机

星三角降压启动的多种方式

作者:老电工时间:2019-11-22 09:22:23

有关星三角降压启动的多种方式,分为星/三角降压启动,自藕降压启动,变频器变频启动,软启动器等,采用星三角起动方式时,电流特性很好,而转矩特性较差。

星三角降压启动方式

异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用。

但在起动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式起动,星一三角形换接起动是一种简单方便的降压起动方式,星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。

对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(Y-Δ起动)。

采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。

起动电流降低了,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。

可见,采用星三角起动方式时,电流特性很好,而转矩特性较差,所以客观存在只适用于无载或者轻载起动的场合。换句话说,由于起动转矩小,星三角起动的优点还是很显著的,因为基于这个起动原理的星三角起动器,同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。

Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。

此线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。区别在于,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。

而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。

常见的降压启动方式

1、星/三角降压启动

电机绕组呈星形接法时电流小,每个绕组承受220V。呈三角形接法时电流大,每个绕组承受380V。所以先星接再三角形接法的启动方式也叫星三角降压启动。成本低,所以用得多。三相对称电路星形连接电流ia=ib=ic=u(相电压)/z(阻抗)=220v / r功率p=3u(相电压)×i(相电流)三相对称电路三角形连接电流iab=uab/r;ibc=ubc/r;ica=uca/r;(注: uab=ubc=uca=380v)功率p=3u(线电压380v)×i(相电流)

2、自藕降压启动。

利用多抽头的自藕变压器降压电压逐级升压,最后切除变压器,因为自藕变压器体积小,所以应用很广。

3、变频器变频启动。

这是很平滑的启动方式了,只是变频器动不动就四五千。非不得已用得不多。

4、软启动器。我用过两次。

5、串电阻启动没有见过。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读