潜水泵使用问题:潜水泵多开几次才不跳闸,潜水泵过载还是漏电

作者:老电工时间:2020-12-12 08:59:09

有关潜水泵的使用问题,新买的潜水泵多开几次才不跳闸,这是什么故障,什么原因引起的,是潜水泵过载,还是潜水泵漏电,还是空气开关选型不对,与电工天下小编一起来看下。

潜水泵多开几次才不跳闸

跳闸说明潜水泵有问题,没有问题的潜水泵是不可能跳闸的,一般引起跳闸的原因就是潜水泵过载、漏电,有时可能是空气开关选型不对。

1.潜水泵过载

潜水泵过载为什么有时能开起来,因为有的潜水泵过载,并不是电气过载,而是内部机械结构卡涩,比如轴承上锈缺油,轴杆轴套变形,所以在首次启动时就比较干涩,无法启动。

来回上电几次以后,稍微润滑才能够启动。若是这个问题,建议把潜水泵拆开轴承上油,如果上锈比较严重就把轴承换掉,修复轴套还有轴杆,如果长时间这样使用,总有一天会导致潜水泵无法使用的。

以上是机械的原因,还有一种是电气过载,就是水泵在启动的过程中启动电流过大,有可能是内部线圈出现了问题,建议到专业电机维修公司进行维修。

2.潜水泵漏电

潜水泵漏电不应该每次都会漏电,这也是有概率性的,比如家庭线路中,有时家里的漏电保护器跳闸,推上去后又能使用,而且有时候连续几天都不会有跳闸的情况发生,但是不能排除有漏电的可能。

所以,如果没有过载短路,那么就要把整个电线换掉试一下,如果可以解决问题,则可以判定就是电线漏电的原因。

3.空气开关选型不对

关于空气开关的选型,首先是选择额定电流值,一般的潜水泵大概在4000瓦左右,那么在选择电流值时选择25安即可,如果没有选择25万,而是选择了16安20安,就会出现跳闸的情况。

为什么前几次不跳闸,因为冷机启动的时候阻力或者磨损都比较大,有了前提是启动后面的一次启动就相对顺滑一点,启动电流较小,也许使用20安的时候就能启动起来。

保护电动机的空气开关为D型,地线空气开关有短时间承受较大电流的作用。

以上就是潜水泵多开几次才不跳闸的原因,这种有安全隐患的潜水泵,不建议继续使用,宜购买新的质量可行的潜水泵来用。

如何调换潜水泵密封部件?

有关调换潜水泵的密封部件的方法,调换密封装置时按照序号顺次进行拆卸,装配时按拆卸的逆顺序进行,密封件调换好后应进行气压试验等。

潜水泵电机绕组修复后的试验内容

潜水泵电机绕组修复后的试验内容,包括潜水泵的直流电阻和绝缘试验、耐压和负载试验、空载试验、制动试验,以及机械检查等。