如何拆装三相笼型异步电动机?电机的拆卸与装配步骤

作者:老电工时间:2016-05-13 20:28:26

拆装三相笼型异步电动机的方法与步骤

电动机的拆装步骤:
1、电动机的拆卸前,要准备好工具,做好记录和检查,方可进行拆卸。

a)拆卸带轮或联轴器松脱固定螺栓或销子,用拉具(俗名捋子)

把它慢慢拉出来,如图2-23。拉不下来时,可渗些煤油再拉;或用喷灯加热,乘热迅速拉出.

b)拆除风罩与风扇。

c)拆卸轴承盖和端盖先拆滚动轴承盖,再拆端盖。拆卸前,在机壳和端盖接缝处做好标记,以便装配。

一般小型电动机只拆风扇一侧的的端盖,拆时将另一侧轴承盖的螺钉拆下,可同时将转子、端盖、轴承盖和风扇一起抽出。

端盖较重的大中型电机,要将两侧端盖都拆下来,用起重设备缓缓卸下。

d)抽出转子小型电机可用手托住抽出,大中型电机则要起重设备吊住抽出,见图2-24a , b .c的顺序。

在抽出转子之前,要在气隙中塞人厚纸片,防止擦伤定子铁心及绕组。

为保护轴颈、吊装时,用棉纱包好轴头,或再外套钢管。- 电工技术之家

转子抽出,当重心移到机座外时,用木架支住,再用钢丝绳吊住转子铁心,注意钢丝绳不要放在转子铁心的风道里,将转子全部抽出。

e)拆卸轴承轴承需要更换时才拆卸。要用拉具拉住轴承内圆,慢慢拉出,见图2一25。

2、电机的装配

装配步骤大致与拆卸的步骤相反。

装配注意事项:
a)装端盖之前,要吹刷一下定子及绕组端部,并查看转子表面有无杂物、轴承清洁否。

b)装端盖时,注意所做的标记。

并用木锤均匀地敲打端盖四周,使端盖合上止口。

c)端盖的固定螺钉均匀地交替拧紧,但不要紧死,待两只端盖装上后,用手扳动转轴,边扳边紧螺钉,边用木锤敲打端盖四周,使转子灵活转动,直到螺钉拧紧。

d)装配时,要保持各零部件的清沽。