在拆卸中小型直流电动机时,需要按如下要求和步骤进行:

1、拆卸前,使用仪表进行检査测试,査明绕组对地绝缘情况,绕组间有无短路、断线和其他故障,以确定检修的大致范围;在拆卸过程中边拆卸、边检査、边测量,并做好记录,以进一步精确确定检修内容。

2、着手拆卸时在线头、端盖、刷架等处做好复位标记,以便修好后进行装配。

3、拆除电动机上的所有接线。拆下换向器端的端盖螺栓、轴承盖螺栓,并取下轴承外盖。

4、打开端盖的通风窗,从刷握中取出电刷,再拆下接到刷杆上的连接线。

5、拆卸换向器端的端盖。拆卸时在端盖边缘垫以木楔,用铁锤沿端盖四周的边缘均匀地敲击,逐渐使端盖上口脱离机座和轴承外圈,取出刷架。

6、用厚纸或布将换向器包好,并用纱线扎紧,以保持清洁和避免碰伤。

7、拆下轴伸端的端盖螺栓,将连同端盖的电枢从定子内小心地抽出或吊出,此时应避免擦伤绕组。

8、将连同端盖的电枢包好置于木架上,拆下轴承端的轴承盖螺栓,取下轴承外盖和端盖。如果轴承未损坏,则不必拆卸。

9、注意,在直流电动机的拆卸过程中时,必须小心谨慎,不能损伤各个零部件。