电动机扫膛怎么办?

作者:老电工时间:2021-11-07 07:34:34

电动机出现扫膛故障时,严禁采取将转了外圆车小的办法来排除。电动机扫膛故障的发生原因,一般是轴承磨损、 转子下沉或机轴的挠度过大使转子偏心。

如果只是将转子外圆车小,则会增大定、转子之间的气隙,增加励磁电流,从而造成电动机的运行性能恶化,效率和功率因数降低。

电动机扫膛的正确处理方法:

认真检查电动机的轴承和机轴等部件,用塞尺测量定、转子之间的间隙,测量时用手慢慢拨动转子,观察不同角度时的间隙变化情况。

如果在任何角度下一直下部间隙过小,说明轴承磨损严重,需要更换轴承; 如果总是在某一角度时间隙过小,说明机轴向该方向弯曲,需要进行矫直或换上新轴。

电动机扫膛是什么问题

在电动机的常见故障中,电机扫膛的问题时有发生,造成电机扫膛的原因有多种,可能是轴承磨损严重,也可能是电机机壳出现裂纹等原因,来看下电动机扫膛几大原因与处理方法。

电动机扫膛故障原因分析

有关电动机扫膛故障的原因与处理方法,拆开有扫膛故障的电机查看擦伤面,轴承转套的电机大多是铝壳电机,电动机扫膛故障的日常维修方法。