首页 > 电工基础 > 电动机

电机扫膛能不能用,电机扫膛的处理方法

作者:老电工时间:2020-01-14 11:17:05

电机出现扫膛的问题时,究竟电机能不能继续使用,需要根据扫膛的严重程度来定,一般来讲需要查找出扫膛的原因,然后对扫膛问题进行处理就可以了。

电机扫膛能不能用

一般来说,当电机扫膛问题发生后,应立即停止电机的使用,不要因扫膛故障引起出更大的问题。

电机扫膛的原因,主要包括电机的轴承变形、轴承磨损导致轴偏离等,当线圈与铁芯损伤不严重时,可以打磨修复铁芯,不用拆开线圈,重新浸漆重做绝缘,做下动平衡便可以修复了。

对于造成电机扫膛的原因,还有很多种,可参考:电机扫膛的七种原因,来查找可能的原因,然后着手解决电机扫膛的故障问题。

电机扫膛的处理方法

1、定子线圈

先测试电机的三相电阻,看是否有不平衡的问题,然后检查绝缘情况,看摇绝缘在100兆欧,是否对地绝缘。

建议:把星型点打开,摇一下相间绝缘,若超过50兆欧,则要做下耐电压试验,对地和相间1.5倍额定电压,1分钟,通过即为合格。

2、铁芯试验

当电机出现扫膛的问题,停机检查电机的铁芯,定子铁芯做铁损试验,来判断铁芯的磨损情况,转子不需要处理。

铁损试验的方法:在定子铁芯的颚部缠绕绝缘导线,在导线通交流电,使铁芯产生涡流发热,如果铁芯片之间有短路的部位,就会短时间内发热。

550KW的电机,建议使用截面积50平方毫米的绝缘导线,先缠绕6匝,通220伏电源,试验下控制电流是否在100安左右,当电流太大时,可以加匝数,反之减少匝数。

通电90分钟,比较铁芯扫膛部位与正常部位的温差,只要温度不超过20°C即为正常。

3、铁芯短路

铁芯片间短路,铁芯发热。

处理文法:用一个刀片把连在一起的铁芯片剃开,然后涂上绝缘漆,再进行铁损试验,直到铁芯片间不发热为止。

以上介绍了电机扫膛的相关问题,以及电机扫膛的处理方法,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读