有关三相异步电动机无法启动的原因与检修方法,无法启动是因为阻力矩大于电磁力矩,造成阻力矩大于电磁力矩的原因有电源、电动机本身及负载等。
1、电源无电、一相或两相断电、电压过低;2、电动机的转子绕组开路,定子绕组接线错误,定、转子绕组有短路故障,定子、转子相擦;3、负载带得太重,机械部分卡阻。
以上三方面的原因,导致三相异步电动机无法启动。
在电动机的启动过程中,只有当电磁力矩大于阻力矩的情况下,才能使电动机转子转动并升至额定转速。
阻力矩包括摩擦力矩和负载力矩。
无法启动一定是阻力矩大于电磁力矩的缘故,造成阻力矩大于电磁力矩的具体原因是很多的,但不外乎三个方面的问题,即电源方面、电动机本身,负载方面的问题。
1、电源方面
①无电:操作回路断线,或电源开关未合上。
②一相或两相断电:断路器(开关)、熔断器、启动设备等设备接触不良引起,或电动机定子绕组线端断开引起。
一相断电时,一般不能启动,但有“嗡嗡”声。两相断电时,电动机无任何声响。来自:电工技术之家
③电压过低:因为电磁力矩的大小和电压的平方成正比,当电动机所接的母线电压过低时,电磁力矩低于阻力矩,就不能启动。
有时还可能是在此情况下电流过大,过流保护作用于掉闸而无法启动。
2、电动机本身
①转子绕组开路:如笼式转子端环开焊、导条断裂,或绕线式转子电刷未能与滑环接触等,引起转子回路开路,使转子电流很小或没有,致使启动用的电磁力矩很小或没有。
②定子绕组接线错误:如星形接线的电动机一相首尾接反,当有负载时,可能启动不了。
③定、转子绕组有短路故障:当定子方面有短路时,可能因电压降低使电磁力矩降低而无法启动,同时也可能由于继电保护动作断开定子回路而无法启动。
对于绕线式转子的电动机为了增加启动力矩,改善启动特性,采用在转子回路里加附加电阻的方法。
如果附加电阻或转子绕组内有短路处,可能会因转子回路电阻减小,使启动力矩减小而无法启动。
④定子、转子相擦:这可能是定子内腔掉进东西或轴承损坏造成偏心所致。
检修时,端盖的几个螺钉紧得不好,使端盖内圆和轴咬住,也可能造成启动困难。
3、负载方面
①负载带得太重。
②机械部分卡阻。
如上所述,若电动机无法启动,应从以上三方面检查,并应分析原因,设法处理后再行启动。