三相异步电动机电气制动控制的原理

作者:老电工时间:2019-11-05 15:50:47

有关三相异步电动机电气制动控制的原理,三相异步电动机的电气制动方法分为:反接制动控制、能耗制动,这里介绍了反接制动控制原理、能耗制动控制原理。

三相异步电动机电气制动控制的原理

制动方法分为:反接制动控制、能耗制动两种。

关键是电动机电源相序的改变,且当转速下降接近于零时,能自动将电源切除。

反接制动控制原理:改变电动机电源相序,使定子绕组产生反向的旋转磁场,形成制动转矩要求:10kW以上电动机的定子电路中串入反接制动电阻,转速接近于零时,及时切断反相序电源,防止反向再起动。

工作原理:电动机正常运转时,KM1通电吸合,KS的常开触点闭合,为反接制动作准备。

按下停止按钮SB1,KM1断电,电动机定子绕组脱离三相电源,电动机因惯性仍以很高速度旋转,KS常开触点仍保持闭合,将SB1按到底,使SB1常开触点闭合,KM2通电并自锁,电动机定子串接电阻接上反相序电源,进入反接制动状态。

电动机转速迅速下降,当电动机转速接近100r/min时,KS常开触点复位,KM2断电,电动机断电,反接制动结束。

能耗制动控制原理:电动机脱离三相交流电源后,(电工技术之家 www.dgjs123.com)在定子绕组加直流电源,以产生起阻止旋转作用的静止磁场,达到制动的目的。

主要特点:

1、消耗的能量小,其制动电流要小得多;

2、适用于电动机能量较大,要求制动平稳和制动频繁的场合;

3、能耗制动需要直流电源整流装置。

单向能耗制动控制:按速度原则控制