首页 > 电工基础 > 电动机

电动机接通三相电源时无法起动的原因与处理措施

作者:老电工时间:2019-11-01 13:09:22

电动机不能启动的原因多种多样,在电动机接通三相电源后,出现无法起动的问题时的常见原因有哪些,电动机的接法错误,电动机的起动电压过低,均是可能的原因。

电动机电压太低无法起动的原因

遇到电动机无法正常起动时,要多个方面来查找原因,是电动机的接法不规范,还是电源与电动机之间的距离过远,亦或是供电电源的线路本身电压过低,找到原因才能解决这类故障问题。

1、电动机无法起动的原因

当电动机在接通三相电源后无法起动时,主要原因有:

1)电动机的规定接法应为三角形(△)连接,但却错接成星形(Y)且其所带负载又较重;

2)电源与电动机之间的距离过远且导线过细,导致起动时施加于电动机端的电源电压太低;

3)供电电源的线路本身电压过低。

二、电动机无法起动处理措施

因电压太低使电动机无法起动时,基处理方法如下:

1)可将错接为星形(Y)接法改正为三角形接法;

2)缩短供电电源线长度,并适当增大导线截面,保证正常的电压输出;

3)适当提高变压器低压侧的输出电压,保证有足够的电压带动电动机运转。

参考文章:

1、电机起动时转速慢怎么办?

2、直流电动机不能起动怎么办

3、单相异步电动机起动方法

4、电动机起动失败的问题

三、电动机外壳带电的故障处理

1、绕组受潮或被水淋湿:对绕组进行加热和烘干处理。

2、绝缘污垢或老化:清洗干燥,涂漆处理,如果老化,需更换绝缘。

3、接线板损坏或引出线碰接线盒外壳:修理或更换接线板或接线盒,引出线重包绝缘。

4、电源线、接地线接错:纠正接线错误。

以上介绍了电动机接通三相电源时无法起动的原因,以及电动机无法起动的处理方法,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读