三相电动机无法启动的快速排查方法

作者:老电工时间:2022-04-20 20:23:42

有关三相电机的常见故障问题,三相电动机无法启动一般是什么原因引起的,应该从哪些方面来排除故障,以下分享了三相电动机无法启动的快速排查方法,供大家参考。

一、观察电动机现象

电动机不转之后,从电动机表现来判断电动机的损坏原因,比如摸电动机的表面,听下电动机启动的声音,然后记录下这些异常现象,就可以准确地找出电动机的损坏原因。

二、检查前端主电路和控制电路

检查连接电动机的控制电路,一般电动机的控制电路中有按钮开关、交流接触器时间继电器以及热继电器等几种,可以把连接电动机的三根相线断开,摁下启动按钮查看交流接触器是否吸合。

如果能吸合,说明控制电路没有问题,接着检查主电路,主电路主要是电源输出,测量得到电压为380V,就可以排除主电路与控制电路的问题。

三、转动电机轴、使用摇表测量电机

手动转动电机轴,如果感觉电机轴内部不是特别顺畅,就很有可能是里面轴承有损坏的情况,导致电动机启动不起来或者卡壳。

如果转动电梯时候还可以,那就要使用摇表测量电机绝缘程度,首先测量三相线与接地之间的电阻值,首先要叫人摇表却丁瑶表示正常的情况,然后使用摇表的L端连接相线E端接地,摇动摇表查看阻值,正常组织应该大于2MΩ以上,如果低于0.5MΩ说明电机对地短路。

同样的方法测量三相之间量量之间的电阻值,如果绝缘阻值也是低于0.5MΩ以下说明电机相相之间有短路的情况,也就是电动机启动不起来的原因。