有关潜水泵电机绕组修复后的试验内容,包括潜水泵的直流电阻和绝缘试验、耐压和负载试验、空载试验、制动试验,以及机械检查等。
电动机绕组修复后进行试验:
1、直流电阻和绝缘试验:三相绕组的电阻平均值不超过3%。在常温下绝缘电阻应大于5MΩ。
2、耐压和负载试验:接入三相交流电,在地面上运转5min。然后放入水中运转4小时,测量温升不应超过75℃。
3、空载试验:在额定电压下空载电流应大于2.5A、小于3.5A,空载损耗不超过500W。
4、制动试验:将叶轮轧住,接于100V三相交流电源上,三相电流平均值不超过5%。若相差太大,有可能是转子断条,应更换转子。
5、机械检查:电泵在运转时,倾听各部件有无异常响声,如轴承、叶轮等转动部件。