来源:电工天下时间:2019-12-04 21:31:44 作者:老电工手机版>>
有关直流电动机的启动要求,分享了直流电动机的启动过程,直流电动机的启动方法,分为电枢回路串电阻启动与他励电动机降压启动二种方式。
一、直流电动机的启动要求及过程
电动机接到规定电源后,转速从0上升到稳态转速的过程称为启动(starting)过程。
合闸瞬间的启动电流很大可达 (10~20)IN n=0, Ea= CeΦ n = 0 , Ia=( U-Ea ) / Ra= U/Ra
这样大的启动电流会引起电机换向困难,并使供电线路产生很大的压降。因此必须采取适当的措施限制启动电流。

对启动的要求:
1)最初启动电流Ist要小;2)最初启动转矩Tst要大;3)启动设备要简单和可靠。
1、电枢回路串电阻启动
最初启动电流:Ist =U / ( Ra+Rst )
最初启动转矩:Tst=CT Φ Ist
为了在限定的电流Ist下获得较大的启动转矩Tst,应该使磁通Φ尽可能大些,因此启动时串联在励磁回路的电阻应全部切除。
有了一定的转速n后,电势Ea不再为0,电流Ist会逐步减小,转矩Tst也会逐步减小。
为了在启动过程中始终保持足够大的启动转矩,一般将启动器设计为多级,随着转速n 的增大,串在电枢回路的启动电阻Rst逐级切除,进入稳态后全部切除。
启动电阻Rst一般设计为短时运行方式,不容许长时间通过较大的电流。
2、他励电动机降压启动
对于他励直流电动机,可以采用专门设备降低电枢回路的电压以减小启动电流。
串励与复励电动机启动方法基本上与并励电动机相同,即采用电枢回路串电阻的方法减小启动电流。
串励电动机绝对不允许空载启动。(详述见后)
串电阻启动设备简单,投资小,但启动电阻上要消耗能量;电枢降压启动设备投资较大,但启动过程节能。
相关文章单相电动机的启动装置分类

有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?

问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线

电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?

单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
时间:2022-05-13 19:36:19