一、三相异步电动机铭牌参数的含义
1、型号
Y—112M—4
Y——异步电动机
112——中心高度(毫米)
M——机座类别(L长机座、M 中机座、S短机座)
4——磁极数
2、额定功率PN 指电动机在额定运行状态下运行时电动机轴上输出的机械功率,瓦或千瓦。
UN1、IN1、hN、cosjN分别为电动机额定的线电压、线电流、效率、功率因数。
3、额定电压UN1 指电动机在额定运行状态下运行时定子绕组所加的线电压,单位为V或KV。
4、额定电流IN1 指电动机加额定电压、输出额定功率时,流入定子绕组中的线电流,单位为A。
5、额定转速nN 指电动机在额定运行状态下运行时转子的转速,单位为r/min.
6、额定频率fN 规定工频为50HZ。
7、额定功率因数cosjN 指电动机在额定运行状态下运行时定子边的功率因数。
8、接法 指电动机定子三相绕组与交流电源的联接方法。
9、防护等级
是指电动机外壳防护的型式。
1)型号 产品型号是为了便于设计、制造、使用部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。主要由产品代号和规格代号构成。
1)产品代号由电机类型代号、电机特点代号和设计序号组成。
电机类型代号用:Y——表示异步电动机;T——表示同步电动机。
电机特点代号是表示电机的性能、结构或用途而采用的汉语拼音字母。如YB:B表示隔爆型。
设计序号是指电机产品设计的顺序,用阿拉伯数字表示。如J2、JO2:2表示第二次设计。
2)规格代号是用机座号、中心高、铁心外径、机座长度、铁心长度、功率、转速或极数等表示。
机座长度的代号采用国际通用字母符号表示:S表示短机座、M表示中机座、L表示长机座。
铁心长度的代号用数字1、2、3……依次表示。
3)特殊环境代号
各种特殊环境条件所用代号按有关标准选用,如TH表示湿带环境条件。
产品型号举例
小型异步电动机
Y 112S—6
规格代号:表示中心高112mm、短机座、6极
产品代号:表示异步电动机
中型异步电动机
Y 355M2—4
规格代号:表示中心高355mm、中机座、2号铁心长、4极
产品代号:表示异步电动机
大型异步电动机
Y 630-10/1180
规格代号:表示功率630kW、10极、定子铁心外径1180mm
产品代号:表示异步电动机
户外化工防腐用小型隔爆异步电动机
YB 160M4 WF
特殊环境代号:W表示户外用、F表示化工防腐用
规格代号:表示中心高160mm、中机座、4极
产品代号:Y表示异步电动机、B表示隔爆型
2)额定功率 指电动机在额定运行时的输出机械功率,就是轴端的输出功率,表明该电机的出力大小——即电机容量(用kW表示)。
3)额定电压 指电动机在额定运行时的线端电压(用V或kV表示)。国家标准规定的电压等级为220、380、1000、3000、6000、10000、13800、20000V等。
电压等级的选择,主要是根据用户所在地的电源情况而定。电机容量越大,选择电压应该越高。否则,因为电流太大,制造有困难。容量越小,选用电压应该越低。否则,因线圈匝数太多、电流太小,制造也会有困难。目前,交流电机选用的最高电压为10000V。
4)额定电流 是指电动机在额定运行时的线端电流。它表示电动机输出额定功率时,其负载的大小(用A表示)。
5)额定频率 是指电机在额定运行时的频率,实际上是指电网的频率(用Hz表示)。我国是50Hz;朝鲜为60Hz。
6)额定转速 是指电动机在额定运行时的转速(用r/min表示)。
所谓额定运行 就是指电动机在额定电压、额定频率和额定负载下的运行。
电机的额定同步转速,由电网频率f和电机的极对数P来决定。同步转速n1=60f/P。当f=50Hz时,不同极数电机的额定转速分别为下表所列数值。
极数(2P) 2 4 6 8 10 12 14 16 18
转速(r/min) 3000 1500 1000 750 600 500 428 375 333
极数(2P) 20 24 28 30 36 40 48 56 60
转速(r/min) 300 250 214 200 167 150 125 107 100
由于异步电机存在转差,所以电机的实际转速都低于同步转速。
转速的选择,由用户根据被驱动机械的需要而定。
7)效率η 为满载时电动机输出机械功率与输入电功率之比,通常用百分数表示。它反映电机运行时电能损耗的大小。
8)功率因数COS电动机输入有效功率与视在功率之比。它反映电机运行时从电网吸收无功功率的大小。功率因数的大小,由无功励磁电流的大小决定。一般相同转速的电机,容量越大,功率因数越高;相同容量的电机,转速越高,功率因数越高。
9)防护等级
防护型式的代号是
IP 2 4
表示防水等级:1 防滴水、2 15O防滴水、3 防淋水(60O)、4防溅水;
表示防接触和防异物等级:1 防大于50mm、2 防大于12mm、3 防大于2.5mm、4防大于1mm固体进入电机,5 防尘电机。
防护等级的特征字母。
10)电机的出线端标志
1)电机出线端标志是由字母和数字组成。
a)电机绕组以大写字母表示。即A、B、C、U、V、W、X、Y、Z。
b)绕组线端以数字紧接绕组字母表示。如U1、V1、W1。
c)同一类型的绕组用同样字母标志时,绕组字母前冠以数字加以区别。如1U、2U;1V、2V;1W、2W。
2)交流电机的线端标志
a)同步、异步电机定子三相绕组按下列方法给予标志:
单绕组6个线端 双绕组各6个出线头
b)单绕组接线方法:
c)绕线转子绕组线端标志
根据定子绕组线端标志作如下更换:U换成K、V换成L、W换成M、N换成Q。
11)绝缘等级
电机绕组的绝缘等级,决定了电机的最高运行温度和允许温升,它们的关系是:
绝缘等级 A E B F H
最高温度ºC 105 120 130 155 180
允许温升K 60 75 80 100 125
表中允许温升是按环境温度为40ºC计算的。
电机采用的绝缘等级越高,电机的体积就能越小。绝缘等级的提高,还在于延长电机的寿命和提高电机的可靠性。
12)额定类型 是电机承受负载情况的说明,是设计和选择电机的基础。
额定类型分别为:S1——连续工作制;S2——短时工作制;S3——断续周期工作制……等9类。我们一般所使用的都是S1——连续工作制,也就是:电机接通三相交流电后,可以连续地、长时间地使用。
三相异步电动机的铭牌参数及选择
三相异步电动机的铭牌参数及选择
1.三相异步电动机技术数据
每台电动机的机座上都装有一块铭牌。铭牌上标注有该电动机的主要性能和技术数据。
1)型号 为不同用途和不同工作环境的需要,电机制造厂把电动机制成各种系列,每个系列的不同电动机用不同的型号表示。如
2)接法 接法指电动机三相定子绕组的联接方式。
一般鼠笼式电动机的接线盒中有六根引出线,标有U1、V1、W1、U2、V2、W2,其中:
U1、V1、 W1是每一相绕组的始端
U2、V2、 W2是每一相绕组的末端
三相异步电动机的联接方法有两种:
星形(Y)联接和三角形(△)联接。通常三相异步电动机功率在4kW以下者接成星形;在4kW(不含)以上者,接成三角形。
3)电压
铭牌上所标的电压值是指电动机在额定运行时定子绕组上应加的线电压值。一般规定电动机的电压不应高于或低于额定值的5%。
必须注意:在低于额定电压下运行时,最大转矩Tmax和启动转矩Tst会显著地降低,这对电动机的运行是不利的。
三相异步电动机的额定电压有380V、3000V及6000V等多种。
4)电流
铭牌上所标的电流值是指电动机在额定运行时定子绕组的最大线电流允许值。 当电动机空载时,转子转速接近于旋转磁场的转速,两者之间相对转速很小,所以转子电流近似为零,这时定子电流几乎全为建立旋转磁场的励磁电流。当输出功率增大时,转子电流和定子电流都随着相应增大。
5)功率与效率
铭牌上所标的功率值是指电动机在规定的环境温度下,在额定运行时电极轴上输出的机械功率值。输出功率与输入功率不等,其差值等于电动机本身的损耗功率,包括铜损、铁损及机械损耗等。
所谓效率η就是输出功率与输入功率的比值。一般鼠笼式电动机在额定运行时的效率约为72%—93%。
6)功率因数
因为电动机是电感性负载,定子相电流比相电压滞后一个φ角,cosφ就是电动机的功率因数。 (电工:www.dgjs123.com)三相异步电动机的功率因数较低,在额定负载时约为0.7~0.9,而在轻载和空载时更低,空载时只有0.2~0.3。 选择电动机时应注意其容量,防止“大马拉小车”,并力求缩短空载时间。
7)转速
电动机额定运行时的转子转速,单位为转/分。
不同的磁极数对应有不同的转速等级。最常用的是四个级的(n0=1500r/min)。
8)绝缘等级
绝缘等级是按电动机绕组所用的绝缘材料在使用时容许的极限温度来分级的。
所谓极限温度是指电机绝缘结构中最热点的最高容许温度。
2.三相异步电动机的选择
正确选择电动机的功率、种类、型式是极为重要的。
1)功率的选择
电动机的功率根据负载的情况选择合适的功率,选大了虽然能保证正常运行,但是不经济,电动机的效率和功率因数都不高;选小了就不能保证电动机和生产机械的正常运行,不能充分发挥生产机械的效能,并使电动机由于过载而过早地损坏。
(1)连续运行电动机功率的选择
对连续运行的电动机,先算出生产机械的功率,所选电动机的额定功率等于或稍大于生产机械的功率即可。
(2)短时运行电动机功率的选择
如果没有合适的专为短时运行设计的电动机,可选用连续运行的电动机。由于发热惯性,在短时运行时可以容许过载。工作时间愈短,则过载可以愈大。但电动机的过载是受到限制的。通常是根据过载系数λ来选择短时运行电动机的功率。电动机的额定功率可以是生产机械所要求的功率的1/λl。电工技术之家
2)种类和型式的选择
(1)种类的选择 选择电动机的种类是从交流或直流、机械特性、调速与起动性能、维护及价格等方面来考虑的。
① 交、直流电动机的选择
如没有特殊要求,一般都应采用交流电动机。
② 鼠笼式与绕线式的选择
三相鼠笼式异步电动机结构简单,坚固耐用,工作可靠,价格低廉,维护方便,但调速困难,功率因数较低,起动性能较差。因此在要求机械特性较硬而无特殊调速要求的一般生产机械的拖动应尽可能采用鼠笼式电动机。
因此,只有在不方便采用鼠笼式异步电动机时才采用绕线式电动机。
(2)结构型式的选择 电动机常制成以下几种结构型式:
① 开启式 在构造上无特殊防护装置,用于干燥无灰尘的场所。通风非常良好。
② 防护式 在机壳或端盖下面有通风罩,以防止铁屑等杂物掉入。也有将外壳做成挡板状,以防止在一定角度内有雨水滴溅入其中。
③ 封闭式 它的外壳严密封闭,靠自身风扇或外部风扇冷却,并在外壳带有散热片。在灰尘多、潮湿或含有酸性气体的场所,可采用它。
④ 防爆式 整个电机严密封闭,用于有爆炸性气体的场所。
(3)安装结构型式的选择
① 机座带底脚,端盖无凸缘(B3)
② 机座不带底脚,端盖有凸缘(B5)
③ 机座带底脚,端盖有凸缘(B35)
(4)电压和转速的选择
① 电压的选择
电动机电压等级的选择,要根据电动机类型、功率以及使用地点的电源电压来决定。Y系列鼠笼式电动机的额定电压只有380V一个等级。只有大功率异步电动机才采用3000V和6000V。
② 转速的选择
电动机的额定转速是根据生产机械的要求而选定的。但通常转速不低于500r/min。因为当功率一定时,电动机的转速愈低,则其尺寸愈大,价格愈贵,且效率也较低。因此就不如购买一台高速电动机再另配减速器来得合算。 异步电动机通常采用4个极的,即同步转速n0=1500r/min。
例:有一Y225M-4型三相鼠笼式异步电动机,额定数据如下:试求(1)额 定电流;(2)额定转差率SN;(3)额定转矩TN、最大转矩Tmax 、起动转矩Tst
总结
1、控制电器是指在电路中起通断、保护、控制或调节作用的器件。继电器—接触器控制系统通常使用500V以下的低压控制电器。
2、电动机的铭牌数据用来标明电动机的额定值和主要技术规范,在使用中应遵守铭牌的规定。
3、选择电动机时,应根据负载和使用环境的实际情况进行选择,选择时应注意电动机的功率应尽可能与负载相匹配,既不宜“大”,更不宜“小马拉大车”。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。