有关电动机自启动的知识,厂用母线电压恢复正常,电动机自行加速,恢复到正常运行,这一过程称为电动机的自起动,厂用电动机正常启、停的注意事项,以及电动机自启动的例子。

电动机自启动

一、电动机的自启动

系统中正常运行的电动机,“当其供电母线电压突然消失或显著降低时,若经过短时间(一般在0.5—1.5s)在其转速末下降很多或尚未停转以前,厂用母线电压又恢复正常(如电源故障排除或备用电源自动投入),电动机就会自行加速,恢复到正常运行,这一过程称为电动机的自起动。

二、厂用电动机自启动

一般电动机,当电压降到一定数值时,就会断开,电压恢复时需要重新启动。根据工艺或生产的需要,有一些电机,在电压降低的时候,不断开,而当电压恢复时,电机就直接加速,这就是自启动。

三、厂用电动机正常启、停的注意事项

1、设备上应无人工作;

2、外部检查无异常;

3、监视启动过程,如超过启动时间电流仍不返回正常,或合闸后电流表针不动、电机不转、有鸣声、冒火花、有焦味等,应立即断开电源,查明原因。

4、启动后检查电动机的音响、电流、振动、串动和温度等均应正常;来自:电工技术之家

5、电动机在冷、热状态下允许的启动次数,应按厂家规定执行。正常情况下,冷态可连续启动两次,间隔时间不得少于五分钟;热态下只准启动一次。

四、电动机自启动的例子

电动机自启动

表1-1 电动机自启动要求的厂用母线最低电压

例:某发电厂厂用电系统为6KV和0.38KV两级电压。高压厂用备用变压器为分裂绕组变压器,其高压绕组额定容量为50MVA,低压绕组额定容量为25MVA,以高压绕组电抗为基准的半穿越电抗百分值为19%,高压厂用变压器电源侧母线电压U*o=1.1(有载调压)。