首页 > 电工基础 > 电动机

过载保护器的工作原理与主要参数

作者:老电工时间:2019-12-04 21:26:36

有关过载保护器的工作原理与参数,过载由电流互感器采样信号,使每相负载电流转换成与其成比例的电压信号,过载保护器的参数,包括电流整定、定时限、反时限、瞬动倍数等。

过载保护器的工作原理

一、过载保护器的原理

工作原理框图,过载由电流互感器采样信号,使每相负载电流转换成与其成比例的电压信号,将该信号及所有控制信号输入微处理器,微处理器对各种信号不断地采集、计算和存储,并与相应的条件进行比较,然后输出结果。

二、过载保护器的主要参数

电流整定:电流整定应整定在负载满载时的电流值上,或根据负载额定电流整定。具体使用时,电流整定值以稍大于额定电流值为宜。电流整定最大值为CT 一次电流值,最小为CT 一次电流值的十分之一。
过流时间(反时限为脱扣级别)

定时限:负载电流超过电流整定值起至脱扣所需的时间。可调范围为OFF,0.2~30S。反时限:实际电流5倍于电流整定值所对应的脱扣时间为脱扣级别。可调范围为1~4。

瞬动倍数:实际电流与电流整定值的比值。可调范围为OFF,2~9倍。

启动时间:电动机或其他感性负载自通电至电流回落到额定电流所需的时间。可调范围为OFF,1~200S。

缺相时间:三相电网缺相至过载保护器脱扣所需的时间。当任一相电流在最小电流整定值的六分之一以下时,可视为缺相。可调范围为OFF,2~4S。

相失衡时间:三相电网相失衡至过载保护器脱扣所需的时间。最大相的电流是最小相电流的2倍或2倍以上时可视为相失衡。可调范围为OFF,4~8S。

错相标志:三相电网相序错误,过载保护器在0.2秒内脱扣。三相电源相序与原相序相反视为错相。 来自:电工技术之家

CT比值:CT比值是电流互感器一次电流和二次电流之比,同时CT比值规定过载保护器的测量范围。

电流规格为“05”的过载保护器CT比值有:“5”、“100”、“300”、“600”、“1000”、“3000”共6种设定。电流规格为“10”和“50”的过载保护器的CT比值不能设置。

CT比值和过载保护器电流整定值的关系:

电流整定值的下限值=CT一次电流值/10

电流整定值的上限值=CT一次电流值

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读