电机启动多大功率需要装软启动器?

作者:老电工时间:2021-12-28 09:33:15

1、问题描述

电机多大的功率需要使用软启动器,多大的功率能直接启动,比如10kw的一个水泵,可以直接用空气开关,但老电工建议用软启动器来启动,那么是不是7.5KW 以上的电机都得用软启动?

2、问题解答

软启动是指调压启动、变频启动或变电流启动等,并不是什么接触器和继电器就是软启动,用接触器和继电器还是直接启动,但使用接触器可以减少冲击电流(电弧),操作更加安全,而用空开直接推闸启动是很危险的。

7.5KW以上的电机并不是都需要使用软启动,还可以用星三角启动。对于用电要求不高的地方,完全可以直接启动,当功率超过30KW时,就必须采用软启动了。