三相异步电动机正反转继电器控制电路原理图

作者:老电工时间:2019-11-08 10:35:56

本文介绍了一例三相异步电动机正反转的控制电路,三相异步电动机正反停继电器控制电路的工作原理,该电路实现电动机的正转与反转、停止等操作,附电路原理图。

三相异步电动机正反转继电器控制电路

1、控制电路的特点

该电路具有短路保护、零压保护、过载保护和联锁保护。

2、控制电路的原理

三相异步电动机正反停继电器控制电路的工作原理:

1)电动机正转

按下正转启动按钮SB2,SB2的常闭触头先断开,切断KM2线圈支路进行联锁保护。

SB2的常开触头再闭合,使KM1线圈得电吸合,KM1的常闭触头先断开,切断KM2线圈支路进行双重联锁保护。KM1的自锁触头闭合,使KM1可以连续得电。KM1的主触头闭合接通主电路,使电动机正转。

2)电动机反转

按下反转启动按钮SB3,SB3的常闭触头先断开,切断KM1线圈支路进行联锁保护。

SB3的常开触头再闭合,使KM2线圈得电吸合,KM2的常闭触头先断开,切断KM1线圈支路进行双重联锁保护。KM2的自锁触头闭合,使KM2可以连续得电。KM2的主触头闭合接通主电路,使电动机反转。

3)电动机停止

按下停止按钮SB1,SB1的常闭触头断开,切断了KM1或KM2的线圈支路,使KM1或KM2线圈失电,主触头断开,电动机失电停止。

3、控制电路的功能

三相异步电动机正反转控制电路,在主电路两个接触器KM1和KM2的主触头的连线中,L1相和L3相的主触头互相反接。

1)正转

电动机正转时,由接触器KM1控制,通入电动机定子绕组的电源相序为L1→L2→L3;

2)反转

电动机反转时,由接触器KM2控制,电动机定子的电源相序为L3→L2→L1,通过改变相序来改变电动机转向。