三相异步电机不转或转速慢且伴有噪音怎么办?

作者:老电工时间:2020-02-15 12:03:09

有关三相异步电机的常见故障,三相异步电机不转或转速慢、伴有噪音的原因分析,电源电压过低,配电设备中有一相电路未接通或接触不实,电机内有一相电路未接通等均可能造成这些故障的发生。

三相异步电机不转或转速慢且伴有噪音

1、电源电压过低。

1)供电电源电压过低。

2)电源线电阻过大(较长或较细)造成电压降过过多,使电机所得到的电压过低;

3)对使用电降压起动的,电降压数值超过过了所需起动转矩的电压数值

4)三相绕组本应接成三角形的,接成了星形。

2、配电设备中有一相电路未接通或接触不实。

问题一般发生在熔断器、开关触点或导线接点处。例如,熔断器的熔丝熔断、接触器或空气开关三相触点接触压力不均衡、导线连接点松动或氧化等。此时电流将严重不平衡。

3、电机内有一相电路未接通。

问题一般发生在接线部位。如连接片未压紧(螺钉松动、引出线与接线柱之间垫有绝缘套管等绝缘物质、电机内部接线漏接或结点松动、一相绕组有断路故障等。此时电流将严重不平衡。

4、绕组内有严重的匝间、相间短路或对地短路。此时电流将不平衡。

5、转子有严重的“细条”或“断条”故障。对于绕线转子,有短路、断路等故障。此时电流将不平衡或按一定周期摆动。

6、定、转子严重相擦(俗称“扫膛”)。

7、起动时所带负载过重(负载本身或传动机构等原因)。