首页 > 电工基础 > 电动机

y系列三相异步电动机主要技术参数

作者:老电工时间:2019-11-13 14:24:50

有关y系列三相异步电动机的主要技术参数,包括y系列三相异步电动机的功率等级、安装尺寸、外壳防护等级、冷却方法等,并介绍了y系列三相异步电动机的结构与起动原理。

y系列三相异步电动机的技术参数

一、什么是y系列三相异步电动机

Y系列中型高压三相鼠笼式异步电动机是本公司采用ABB高压三相异步电机技术等级标准,并结合我公司多年高压电动机制造实践经验而建立的重要产品系列。

本系列电动机的功率等级,安装尺寸,电气性能均符合国家标准GB755《旋转电机基本技术要求》,国际电工委员会IEC标准。

本系列电动机各部分机械尺寸,公差符合国家标准GB1800-1804和国际标准化委员会ISO标准。

本系列电动机的外壳防护等级根据G84942.1和IEC34-5《电机外壳防护分级》为IP23开启式电动机,如果用户需要其他防护等级如IP44、IP54可另行协商。

本系列电动机的冷却方法根据G81993和IEC34-6《电机冷却方法》的标准为IC01,如果用户要求其他冷却方法可另行协商。

本系列电动机基本安装方式为卧式带底脚(IMB3)结构,符合GB997和IEC34-7《电机结构及安装型式代号》的规定。

二、y系列三相异步电动机结构说明

Y系列高压三相异步电机,电动机采用箱式结构,电动机顶部可以安装防护罩,防护等级IP23,冷却方式IC01,安装型式IMB3,电源频率50Hz,电源电压为10000V,允许电压的偏差范围为±5%,电源的额定频率为50Hz。中心高400mm~630mm,功率范围185kW~10000kW;

定额类型S1,绝缘等级F(按B级考核)。定子接线方式为Y接,转子电枢由纯铜或纯铝加工而成,采用F级绝缘材料。

轴承有滚动轴承和滑动轴承两种型式,依电机功率大小及转速而定。来自:电工技术之家

该系列电机可以用于驱动各种磨机、轧钢机、破碎机、风机、水泵、鼓风机等机械。

该系列高压电动机适用于海拔不超过1000m, 环境温度低于40℃,少灰尘,无蒸气、酸、碱等腐蚀性和爆炸性气体的室内环境,如果运行环境中粉尘较多,应该定期清理电机内部的粉尘,并作好轴承的防尘工作。

该系列电动机符合GB755《旋转电机 定额和性能》和国际电工委员会IEC的规定。

三、y系列三相异步电动机的起动

鼠笼式电动机的转子设计采用了先进的计算技术来计算转子的起动温升和应力,(电工天下 www.dgjs123.com)以防电机因起动负荷过重而导致电机早期损坏。

建议用户核查:(1)被驱动机械设备转动部分的转动惯量(在折算到电动机转速后)应不超过技术数据表中的(J负载)项的数值(2)用户的电网应保证电动机在起动过程中的电机端电压不低于额定电压的85%(3)被传动机械的阻力矩特性为水泵、鼓风机类阻力矩特性。

在上述条件下,电动机允许在实际冷状态下连续启动两次,电机在两次启动之间为自然停车,或者在同电机热状态下启动一次,额外的再次起动电动机应在停车4小时以后。

如果需要电机传动的机械转动部份的转动惯量超过技术数据表中的(J负载)数值或要求频繁起动电机,或有可能要带负载起动的电机,务请事先和制造公司联系协商。以便特殊设计,以保障电机的可靠运行。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读