电机三角形接法和星形接法电流差多少

作者:老电工时间:2022-06-18 06:41:57

问题:在功率相同的情况下,电机三角形接法和星形接法电流差多少,为什么?

解答:

我国电机生产输出功率在3kw以下的全部星接,3kw以的全部角接。在这一前提下,相同输出功率的电机采取两种不同的接法,电流肯有差异。

例如:4Kw电机规定角接,如果星接的话,基工作电流只能达到原4kw的1/3。即线电流变成相电流。(4KW工作电流约为8A星接二一后变为约3A)如果还按照4kw输出功率使用,电机会发热烧坏。

除非是复修过的4Kw电机,原来为角接,复修后改为星接,只有在这种情况下相同输出功率的电机,工作电流才可能基本相同。

或者电机出厂时电压380V只有星接而无角接的情况下,同样在380v角接相同功率工作电流基本一样。

如果3kw电机原接线为星接,改为角接它的工作电流将升高到1.73倍,相电流/变成了线电流。电机急聚发热,而导致其被烧坏。

所以,电机的原有接线方式星、角的接法不能任意改变,星接改角接电流升到原来的1.73倍,原来角接改为星接,功率将降低1/3。

以上就是对相同功率电机,角接于星接其工作电流差异的一些看法,希望对大家有所帮助。