首页 > 电工基础 > 电动机

星三角启动电流的计算方法与实例

作者:老电工时间:2019-11-21 10:17:59

有关星三角启动电流的计算方法,三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,电机三角运行,星形启动,启动电流是三角直接启动的1/3。

星三角启动电流的计算方法

1、星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。

而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。

2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘以启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。

3、电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按25.4A来考虑。

但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后至电机接线端的电缆才是流过相电流。

4、根据供电距离、铺设方式、铺设环境选择电缆,一般电缆额定载流量应该大于25.4÷0.8=32A,所以可选择6或10平方毫米的电缆

5、选接触器时也要根据实际情况选择,空载不频繁启动时,两个32A一个25A接触器即可,带负载启动、频繁启动或接触器质量较差,应适当加大接触器型号

电机三角运行,星形启动,启动电流是三角直接启动的1/3。

可以用功率/3/220/功率因数得三角运行电流再以1.5-2.5算出三角的启动电流。在乘1/3就是星型的启动电流。

好象结果与三角运行电流差不多,就以额定电流选接触器和断路器好了。

实际购买的星三角启动器的两个接触器是型号电流一样大的,就是运行额定电流选的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读