在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
1、电机绝缘检测
使用绝缘电阻表(摇表)检测电动机外壳与绕阻阻值,判断是否存在对外壳短路的漏电情况。通过检测绕阻之间的阻值,以判断是否有绕阻间短路现象。
(1)绕阻阻值检测:可以用万用表进行初略检测判断绕阻有无短路、断路故障。
(2)单相电机阻值:公共端、主、副绕阻两两测量阻值,其中两个数字之和等于第三个阻值为正常,也就是(R1=R2+ R3)。如果任意一阻值为无穷大,则说明有断路情况。
(3)三相电机阻值:三条引线两两测量,其阻值应均相等,也就是R1=R2=R3时为正常。
2、空载电流检测
使用钳形表测量电动机的空载电流大小,一般空载电流为额定电流的40%~55%。空载电流过大的常见原因包括电动机内部铁芯不良,转子与定子间隙过大,线圈匝数过少,绕组连接错误等。
测量电动机绝缘电阻的方法与步骤,对电机绝缘电阻的测量,要测量每两相绕组之间和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,用于判断电动机的绝缘性能。
电动机绝缘等级的细分方法,在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节,注意绝缘材料易受到高温的影响而加速老化损坏,下面具体来了解下。