无刷电机控制器的维修方法,控制器电流电压调整方法

作者:老电工时间:2020-05-09 07:01:15

有关无刷电机控制器维修的相关知识,对任何一个无刷电机的控制器来说,从控制板上信号灯的闪烁,电流与电压是否正常等,来检查与排除相关故障,一起来了解下。

无刷电机控制器的维修方法

电机空载部分电机在1.8A左右,当控制板不工作时,查看板上信号灯以秒/次闪烁,如未加转把信号而信号灯不闪烁,同需要检查如下内容:

1、5V电压是否正常,如果不正常,则外部接插是否有短路,板上有无搭锡短路等。

2、单片机第2脚电压是否为5V。

3、石英晶体是否工作。

4、信号灯是否损坏。

无刷电机控制器电流电压的调整方法

1、电流调整

调节康铜长度(新程序可调整LM358第6脚对地的电阻(R6),取值范围取2K到3.3K内,调到所需运电流。

说明:500W老程序在26A到35A有较好的运行效果,新程序在22A到28A有较好的效果。

2、电压调整

欠压取样电路为48V或36V电源对地的两个分压电阻组成,通常调整电源连接的电阻(Ra)就可以调整欠压点,因与地连接的电阻通常取1.2K,故欠压值及电阻阻值可按以下公式计算:

Ra=(1.2xv-1.2x3)/3

例如:使用48V电瓶电压,欠压V的取值为40.5时:

Ra=(1.2x40.5-1.2x3)/3-------→Ra=15K

注:其中的1.2为与地连接的电阻,式中的3为单片机部处理欠压AD值。

当欠压值需在40.5V到42V间调节时,满载1.2K电阻上并82K、39K、36K、33K、30K时,欠压分别为:41.04V、41.65V、41.75V、41.86V、42V。

以上介绍了无刷电机控制器的维修方法,以及控制器电流与电压的调整方法,希望对大家有所帮助。