三相异步电动机滚动轴承如何安装?冷套法与热套法

作者:老电工时间:2019-12-05 09:56:47

有关三相异步电动机滚动轴承的安装方法,装配前用煤油把轴承、转轴和轴承室等处清洗干净,轴承往轴颈上装配的方法,分为冷套法与热套法。

三相异步电动机滚动轴承的安装方法

轴承安装的质量将直接影响电动机的寿命,装配前应用煤油把轴承、转轴和轴承室等处清洗干净,用手转动轴承外圈,检查是否灵活、均匀和有无卡阻现象,如果轴承不需更换,则需要再用汽油洗净,用干净的布擦干待装。

如果是更换新轴承,应将轴承放入70~80℃的变压器油中加热5 min左右,待防锈油全部熔化后,再用汽油洗净,用干净的布擦干待装。来自:电工技术之家

轴承往轴颈上装配的方法有两种:冷套和热套,套装零件及工具都要清洗干净保持清洁,把清洗干净的轴承内盖加好润滑脂先行套在轴颈上。

1,冷套法

把轴承套在轴颈上,用一段内径略大于轴径、外径小于轴承内圈直径的铁管,铁管的一端顶在轴承的内圈上、用手锤敲打铁管的另一端,把轴承敲进去。

2,热套法

将轴承放在80~100℃的变压器油中,加热30~40min,趁热快速把轴承推到轴颈根部,加热时轴承要放在网架上,不要与油箱底部或侧壁接触,油面要浸过轴承,温度不宜过高,加热时间也不宜过长,以免轴承退火。

轴承的内外环之间和轴承盖内要塞装润滑脂,润滑脂的塞装要均匀和适量,装得太满在受热后容易溢出,装得太少润滑期短,一般两极电动机应装空腔容积的1/3~1/2;四极以上的电动机应装空腔容积的2/3。轴承内外盖的润滑脂一般为盖内容积的1/3~1/2。