星三角启动与降压启动保护电路

作者:老电工时间:2019-11-19 08:09:33

有关星三角启动的优点,电动机星三角启动时,启动电流可以降低到1/3,星三角是降压起动,并介绍了降压启动保护电路的相关知识,感兴趣的朋友参考下。

电动机星三角启动与降压启动保护电路

电动机星三角启动:启动电流可以降低到1/3。

一、星三角启动属于降压起动

我国三相异步电动机功率4KW及以上时,均采用三角形接法,以利广泛采用星三角降压起动。

星三角起动的目的是降低电机的起动电流,减少对电网的冲击。星三角起动时,加在定子每相绕组上的电压为电源电压的根3分之一倍(220V),待电动机转速接近额定转速时,转为三角形运转。

定子绕组接成星形起动时,由电源供给的起动电流仅为接成三角形时的三分之一,星形接法时的起动转矩也减小为三角形接法时的三分之一。

星三角降压起动设备简单,成本较低,但起动转矩较小,所以只适用于空载或轻载起动的电动机。

二、降压启动的保护电路

1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;

2、方法:在电机启动时将电机接成星型接线当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);

3、因电机启动电流与电源电压成正比此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。 星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。

因此,不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动。

一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%,为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。

注意,只有鼠笼型电机才采用星三角启动。

本人在实际使用过程中发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。

而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。