首页 > 电工基础 > 电动机

电动机如何节电,电机节电的常用措施

作者:老电工时间:2022-09-14 10:11:25

电动机节电的方法与措施:

1、新购电动机,首先选用高效节能电动机,然后再按需考虑其他性能指标,以便节约电能。

2、提高电动机本身的效率,如将电动机自冷风扇改为它冷风扇,可在负荷很小或户外电动机在冬天时,停用冷风扇,有利于降低能耗。

3、将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,按负载轻重转换星形接法或三角形接法,有利于改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到高效节能的目的。

4、采用其他连续调速运行方式。如使用调压调速器、变极电动机、电磁耦合调速器、变频调速装置等。

5、更换"大马拉小车"电动机,"大马拉小车"除了浪费电能外,极易造成设备损坏。另外,合理调整电动机配套使用,可使电动机运行在高效率工作区,达到节能的目的。

6、合理安装并联低压电容进行无功补偿,有效地提高功率因数,减少无功损耗,节约电能。-- 电工技术之家

7、从接头处通往电能表及通往电动机的导线截面应满足载流量,且导线应尽量缩短,减小导线电阻,降低损耗。

以上措施可以分别采用,也可多项同时采用。总之,对电动机采取一些必要的技术节能措施,既对电网安全稳定运行有利,也可使用户减少电费支出。

附1,电动机节能的几种措施

电动机是各工矿企业必不可少的生产设备。如何使电动机在生产中降低能耗、节约电能、发挥最大效益?应从以下几个方面综合考虑。

合理选用电动机类型。Y系列电动机是全国统一设计的新系列产品,是国内目前较先进的异步电动机,其优点是效率高、节能、启动性能好。新购电动机时,应首先考虑选用高效节能的品牌,然后按需要考虑其他性能指标,以利节约电能。

合理选用电动机的额定容量。国家对三相异步电动机3个运行区域作了如下规定:负载率在70%~100%之间为经济运行区;负载率在40%~70%之间为一般运行区;负载率在40%以下为非经济运行区。

若电动机容量选得过大,虽然能保证设备正常运行,但不仅增加了投资,而且它的效率和功率因数也都很低,造成电力的浪费。

因此,考虑到既能满足设备运行的需要,又能使其尽可能地提高效率,一般负载率保持在60%~100%较为理想。-- 电工

老式电动机的节能改造:

(1)更换电动机的外风扇,将电动机的外风扇改为节能型,对于不同型号的电动机,有对应的节能型风扇产品可供选用,主要用于单方向运转的2极和4极电动机,改后可提高效率1.35%~2.55%。

(2)采用新的绝缘材料增大导线截面积。对于沥青云母带浸胶绝缘的高压电动机,在定子线圈大修时,可采用环氧玻璃粉云母带绝缘达到节能目的。

1、电动机的变频调速。

采用其他连续调速运行方式,使用调压调速器、变极电动机、电磁耦合调速器、变频调速装置等。

2、提高电动机的电压。

当异步电动机轻载时,降低其外在的电源电压,可以实现节能。

3、提高功率因数。

在异步电动机的出线端并联适量的电容进行无功补偿,可提高功率因数,减少无功损耗,有效实现了节约电能。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读