如何测量电动机绝缘电阻?

作者:老电工时间:2019-12-05 10:31:23

有关测量电动机绝缘电阻的方法与步骤,对电机绝缘电阻的测量,要测量每两相绕组之间和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,用于判断电动机的绝缘性能。

测量电动机绝缘电阻的方法

测量电动机的绝缘电阻时,需要测量每两相绕组之间和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能。

1、选用500V,500MΩ或1000MΩ的兆欧表。兆欧表与电动机的连线不能用双股线,必须用单股线分开单独连接,以免引起误差。

2、测量前先对兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否正常。

3、在测量前,必须切断三相交流电动机的电源。

先打开电动机的接线盒,里面有6个接线柱。三相电动机分三角形和星形两种接法,拆开连接铜片时要记住是哪种接法,然后用万能表R×1k挡在接线柱上找出三个同相绕组,一般是上下斜对角的。

4、测量时,将兆欧表置于水平位置。手摇发电机应由慢到快,转速达到120r/min时保持匀速,使指针稳定,如图4.23所示。同时注意防止触电。摇动过程中,当出现指针已指零时,就不能再继续摇动,以防表内线圈发热损坏。

5、分别测量A、B、C相对电动机外壳,以及A、B、C两两之间的绝缘电阻,共6次的绝缘电阻均≥0.5MΩ为合格;如果有某个绝缘电阻低于0.5MΩ,则为不合格。

注意:接地的接线柱E应接到机壳上无绝缘的地方。

在热状态( 75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0.5MΩ;高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1MΩ;每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值最低不得小于0.5MΩ;电动机二次回路绝缘电阻应不小于1MΩ。