首页 > 电工基础 > 电动机

怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?

作者:老电工时间:2021-11-07 07:26:26

测量电动机的绝缘电阻,即是测量电动机绕组对机壳和绕组相互间的绝缘电阻。对于修复后的电动机,测量其绝缘电阻是一项必须完成的基本工作。

在测量绝缘电阻时按如下要求进行操作:

1、测量一般交流电动机的绝缘电阻时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线,分别测量每相绕组对机壳的绝缘电阻,即绕组对地的绝缘电阻;然后测量各相绕组之间的绝缘电阻,即相间绝缘电阻。如果绕组只有始端或末端引出机壳外,则应测量所有绕组对机壳的绝缘电阻。

2、对于绕线式转子电动机,应分别测量定、转子绕组的绝缘电阻。

3、对于多速多绕组电动机,应逐个地测量各绕组对机壳的绝缘电阻和绕组间的绝缘电阻。

4、对于直流电动机,应分别测量电枢回路绕组、串励绕组和并励绕组对机壳及其相互间的绝缘电阻。

5、通常使用兆欧表来测量绝缘电阻。按照所测电动机绕组的不同额定电压采用不同等级的兆欧表,如额定电压在500伏以下的电动机,可采用500伏兆欧表。

6、测量时,应先拆除电动机与电源的连线,将兆欧表上用来接地的一端与电动机的外壳相接,另一端依次与所测试绕组相接;然后均匀揺动摇柄(揺速以 120 转/分为宜),待指针稳定,所读取的兆欧表数值,即为绕组对地绝缘电阻。绕组各相间的绝缘电阻,可借助绕组的六 个引出线接头来测量。测量时可将兆欧表的两个接头轮流接到各相绕组的引线接头上,逐次测量各相之间的绝缘电阻。

7、电动机的绝缘电阻不应低于下式计算值:

绝缘电阻(兆欧)=【电动机额定电压(伏)】/【(电动机额定功率/100)+1000】。

如何测量电动机绝缘电阻

测量电动机绝缘电阻的方法与步骤,对电机绝缘电阻的测量,要测量每两相绕组之间和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,用于判断电动机的绝缘性能。

电动机绝缘电阻测量规定

有关电动机绝缘电阻的测量规定,测量电机绝缘电阻的主要步骤,电动机送电前必须测量绝缘电阻,三相交流电机与直流电机绝缘电阻测量的区别。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读