有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。
可以用绝缘电阻的高低来衡量绝缘程度的好坏,由于设备受热、受潮等原因,从而导致绝缘电阻降低,甚至会造成设备外壳带电和出现短路事故。
所以,在电机使用期间,需要定期做绝缘电阻的检查。如果一台电机长期没有使用,使用前必须做绝缘电阻的检查。
绝缘电阻的检查不能用普通的欧姆表(如万用表的电阻挡)进行,而需要用兆欧表(也称摇表)进行测量。兆欧表是专门用于测量高电阻,即绝缘电阻的仪表。
使用兆欧表测量电机绝缘电阻时的注意事项:
1、按电气设备的电压等级选择兆欧表的规格,测量额定电压不足500V(如额定电压380V的电动机)的绕组的绝缘电阻时,则应选用500V兆欧表,而测定额定电压高于500V的绕组的绝缘电阻时,则应选用1000V的兆欧表。
2、测量绝缘电阻前,必须切断电动机的电源,并对兆欧表进行自检。
自检方法:先将兆欧表二端线开路,缓慢摇动兆欧表手柄,表针应指到“∞”处,再把兆欧表二端线迅速短接一下,表针应指到零处。否则,说明兆欧表自身有故障,必须检查修理,在确认没有问题后才可以使用。
3、在测量绝缘电阻时,将兆欧表端钮L、E分别接到待测绝缘电阻两端,如测量绕组对地(或对电动机外壳)的绝缘电阻时,则应将E接地(或电动机外壳),L接绕组的一端。
4、兆欧表要平放,转动手柄的转速要均匀(120转/分)。应摇转一分钟后读取数值。
在测量电动机的绝缘电阻时一般有二项内容,一是测量每相绕组间绝缘,二是测量每相绕组对机壳间的绝缘。对于500V以下的中、小型电动机,绝缘电阻最低不能小于1000Ω/V。