手动控制补偿器降压启动控制电路的工作原理

作者:老电工时间:2020-02-04 09:53:58

有关手动控制补偿器降压启动控制的电路图与原理,当手柄扳到“停止”位置时,手柄向前推到“启动”位置时,动、静触头的工作方式等。

手动控制补偿器降压启动的控制电路

工作原理:

当手柄扳到“停止”位置时,装在主轴上的动触头与两排静触头都不接触,电动机处于断电停止状态;当手柄向前推到“启动”位置时,动触头与上面的一排启动触头接触,三相电源Ll、L2、L3通过右边三个动、静触头,接入自耦变压器,又经自耦变压器的三个65%(或80%)抽头接入电动机进行降压启动;左边两个动、静图触头接触则把自耦变压器接成了星形。

当电动机的转速上升到一定值时,手柄向后迅速扳到“运行”位置,使右边三个动触头与下面一排的三个运行静触头接触,这时,自耦变压器脱离,电动机与=相电源L1、L2、L3直接相接全压运行。

停止时,只要按下停止按钮SB,欠压脱扣器KV线圈失电,衔铁下落释放,通过机械操作机构使补偿器掉闸,手柄便回到“停止”位置,电动机断电停转。

结论:热继电器FR的动断触头,欠压脱扣器线圈KV、停止按钮SB,串接在两相电源上,当出现电源电压不足、突然停电、电动机过载和停车时,都能使补偿器掉闸,电动机断电停转。