首页 > 电工基础 > 电动机

电机是否适用星三角启动的判别方法

作者:老电工时间:2019-11-24 08:32:40

有关电机是否适用星三角启动的判别方法,电机是普通电机,且绕组是在接线盒可以改变为星形三角形接法的电机,选用星三角启动,该电机启动时所带负载应该为空载、轻载最佳。

电机是否适用星三角启动的判别方法

1、首先,要求该电机是普通电机,且绕组是在接线盒可以改变为星形三角形接法的电机(变极变速电机基本没法做星三角启动),而且星形接法与三角形接法其运行电压为1.732倍数关系,且正常运行电压等于三角形接法的额定运行电压;

2、选用星三角启动,该电机启动时所带负载应该为空载、轻载最佳,最大启动负载程度不得大于中载状态,否则将导致无法启动。

3、变压器和线路容量应该足够让电机实行星三角启动(星三角启动时变压器和线路容量应该不得小于电机额定容量的3倍),同时应该考虑该电机启动时线路的压降不会影响同线路的其余用电负载不会工作异常;

总之,要求电源、电机接法、电机负载状态等均必须满足星三角启动的要求方许可对电机实行星三角启动。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读