首页 > 电工基础 > 电动机

电动机故障停车的原因与处理方法

作者:老电工时间:2019-11-23 10:36:56

有关电动机故障停车的原因与处理方法,电动机发生故障的内因和外因,电动机的定子绕组短路、断路,电动机的保护装置齐全,发生故障停车,保护继电器即动作。

电动机故障停车的问题

一、电动机故障停车的处理方法

通常,电动机的定子绕组短路、断路,以及出现过电流、低电压、接地、转子绕组励磁电流过大和过小或失磁等现象,都会造成电动机停车。

如果电动机的保护装置齐全,一旦发生故障停车,有关保护继电器就会动作,发出故障指示或报警信号,此时可做以下处理。

1、根据继电保护装置的指示或信号,确定发生故障的部位,并解除警报。

2、将控制电源断开,以免在故障状态下继续启动或误操作。

3、断开定子电源开关,以免发生触电事故。

4、无论什么原因造成电动机故障停车,都应认真听取电动机操作人员有关故障前后各种情况的说明,并根据信号指示判断故障类型和故障部位,尽快找出并消除事故原因和故障点。只有将故障彻底排除,才可将电动机试车和再投入运行。

二、电动机发生故障的原因

电动机发生故障的内因和外因:

1,故障外因

电源电压过高或过低;起动和控制设备出现缺陷;电动机过载;

馈电导线断线,包括三相中的一相断线或全部馈电导线断线;来自:电工技术之家

周围环境温度过高,有粉尘、潮气及对电机有害的蒸气和其它腐蚀性气体。

2,故障内因

机械部分损坏,如轴承和轴颈磨损,转轴弯曲或断裂,支架和端盖出现裂缝。

所传动的机械发生故障(有摩擦或卡涩现象),引起电动机过电流发热,甚至造成电动机卡住不转,使电动机温度急剧上升,绕组烧毁。

旋转部分不平衡或联轴器中心线不一致;绕组损坏,如绕组对外壳和绕组之间的绝缘击穿,匝间或绕组间短路,绕组各部分之间以及换向器之间的接线发生差错,焊接不良,绕组断线等;

铁芯损坏,如铁芯松散和叠片间短路。或绑线损坏,如绑线松散、滑脱、断开等;集流装置损坏,如电刷、换向器和滑环损坏,绝缘击穿。震摆和刷握损坏等。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读