首页 > 电工基础 > 电动机

异步电动机反接制动控制的原理与接线图

作者:老电工时间:2019-11-25 10:47:00

有关异步电动机反接制动控制的原理与接线图,一种异步电动机反接制动控制电路,增加了一个中间继电器KA,可以提高电路安全可靠性。

异步电动机反接制动控制

三相电动机电源相序改变后,电动机定子的旋转磁场反向,则电动机所产生的转矩和原来的转矩相反,因而产生制动作用,这种制动方法称为反接制动。

一种异步电动机反接制动控制电路,如图。

异步电动机反接制动控制的工作原理:合上电源开关Q,按下起动按钮SB2,接触器KM1得电吸合并自锁,主触点闭合,电动机带动速度继电器KS一起旋转。

当转速超过一定值(120r/min)时,速度继电器KS的常开触点闭合,因接触器KM1常闭触点已断开,接触器KM2不吸合,仅为反接制动做好准备。如按下停止按钮SB1,接触器KM1断电释放,电动机电源被切断,接触器KM1常闭触点闭合,KM2得电吸合,电动机因电源相序改变而反向旋转。

电动机的转速从额定值迅速下降,在降到一定值(120r/min)时,速度继电器KS常开触点由于惯性减弱而断开,使接触器KM2断电释放。

由于电动机以额定转速急剧下降至120r/min以下,但还来不及反转时,电源就被切断了,因而停止旋转。

下图的电路是在上图的电路基础上,增加了一个中间继电器KA,提高了电路安全可靠性。

工作原理:合上电源开关Q,按下起动按钮SB2,接触器KM1得电吸合并自锁,主触点闭合,电动机带动速度继电器KS 一起旋转。当转速超过一定值(120r/min)时,速度继电器的常开触点闭合,KA线圈得电吸合并自锁,其常开触点闭合,因接触器KM1常闭触点已断开,接触器KM2不吸合,仅为反接制动做好准备。

如按下停止按钮SB1,接触器KM1断电释放,电动机电源被切断,接触器KM1常闭触点闭合,KM2得电吸合,电动机因电源相序改变而反向旋转。

电动机的转速从额定值迅速下降,在降到一定值(120r/min)时,速度继电器KS常开触点由于惯性减弱而断开,使接触器KM2断电释放,电动机电源就被切断,因而停止旋转。

由于电源反接制动时,制动电流很大,约为全压起动时起动电流的两倍,因此反接制动转矩大,制动迅速。为了减小制动电流,可在绕线转子异步电动机转子回路中串入制动电阻,但对于笼型异步电动机则在定子电路中串入反接制动电阻。本电路适用于那些断电后立即停止的生产机械。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读