首页 > 电工基础 > 电动机

电机星三角启动电路的工作过程及电路图

作者:老电工时间:2021-06-25 08:49:18

有关电机星三角启动电路的工作过程,电动机星三角(Y-△启动)的电路图,若电动机运行电流是随负载不断变化,则整定值可按较大电流值计算选取,最大不能超过电动机额定电流的1.2倍。

电机星三角启动电路的工作过程

下图为电动机星三角(Y-△启动)的电路图,U1-U2、V2-V2、Wl-W2是电动机M的三相绕组。

如果将U2、V2和W2在接线盒内短接,则电动机被接成星形;如果将U1和W2、V1和U2、W1和V2分别短接,则电动机被接成三角形。

如图:

按下启动按钮SB2,接触器KM3和时间继电器的线圈得电,KM3的主触点闭合,将电动机的三相绕组接成星形;KM3的辅助触点(常开)KM3-3同时闭合使接触器KM2动作,电动机进入星形启动状态,KM2的辅助触点KM2-1闭合,使电路维持在启动状态。

待电动机转速达到一定程度时,时间继电器KT延时时间到。

其延时触点(常闭)断开,接触器KM3线圈失电.主触点断开,辅助触点(常例)KM3-1闭台。

接触器KMl得电工作.电动机进入三角运行状态。这里时间继电器的延时时间应通过试验调整在5~15秒之间。

按下停止按钮,或电动机出现异常过电流使热继电器FH动作时,电动机均会停止运行。电动机停运时绿灯HG点亮;启动过程中黄灯HY点亮;运行过程则红灯HR点亮。电流表PA和电压表PV用于电动机运行参数的测量。

如图:

热继电器的调整,应根据负载轻重和运行电流的大小,在热态(热继电器接入电路,并经过启动电流的预热)实地进行。

观察电流表的读数,按照读数的1.2倍整定其电流调整钮。电动机出现1.2倍的异常电流时,热继电器会在20分钟内动作。

如果电动机运行电流是随负载不断变化的,则整定值可按较大电流值计算选取,但最大不能超过电动机额定电流的1.2倍。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读