有关电动机着火的处理措施,电动机着火怎么办,电动机何时会发生火灾事故,针对着火情况的原因进行详细的讲解,发电机电刷着火的处理步骤分享。
电动机何时会发生火灾事故,针对着火情况的原因进行详细的讲解。
1,首先,可能是内部的电路结构由于一些组件或者是线路由于受潮老化等情况而发生短路最终在作业的过程中造成着火的情况,有些情况可能是内部和外部之间的接线不良的原因造成的。
对于这种情况,要定期的检查内部的线路是否完好无损,如果及时发现问题要进行修理之后方可进行作业。
2,对于电动机来说是如果是三相四线制的,如果在接线的过程中由于疏忽造成却一相而直接作业的话,长期下来也有可能造成电动机发生火灾的情况。
3,设备作业运动的过程中由于一些安装偏位等或者是有杂质进入内部,造成设备运转卡死等情况严重时也可能会造成内部设备因为电流过大温度过高而造成电动机发生火灾等情况。
如果设备内部散热系统失灵造成内部温度超过,达到了内部设备燃点值时也可能会发生火灾情况。
4,注意,电动机最好不要采取短时间内频繁启动,这样很可能会造成电动机由于内部温度急剧温度过高而发生着火的情况
发现电动机着火时,必须先切断电源,然后用二氧化碳或干式灭火器灭火或用消防水喷成雾状灭火,严禁将大股水注入电动机内。
发电机电刷着火的处理步骤:
1,要注意个别碳刷打火的话,不可立即将其取下(退出运行),而应先用钳形电流表检查调整、使电流分配均匀。
火花大,往往是电流过大,超过对应的接触压力值引起的,一般是其他碳唰接触不好、电流转移而集中通过个别碳刷所致,特别对于碳唰总数很少的励磁机表现更为突出。
当然,卡涩、表面粗糙、压簧失效,也可形成火花,但不会太大,或仅仅表现为通流能力下降;
2,如果已经形成环火,应立即将发电机有功功率尽可能地降至最低,发电机无功功率降至零,作好随时进相、失磁、失步停机的准备;同时应立即更换部分着火较大的电刷,调整电刷的压力,保持都在均衡状态。
3,更换以前,准备好别的电刷,主要是研磨好碳刷接触凹面,注意取下时候的顺序,先是刷辨螺栓-压簧;不然有可能跳跃,更换的时候注意保护自己眼睛等地方。