1.5kw单相电机配多大电容合适?

作者:老电工时间:2017-07-30 15:54:10

一、1.5千瓦单相电机配多大运行电容与启动电容?

一般运行电容为35微法/450伏;启动电容为200微法/250伏。

运行电容30 uf左右,启动电容150--200uf。

二、1.5千瓦的单相电机配多大的电容?

每百W,4.5μ法,运行电容,68微法,启动电容400微法。

三、1.5千瓦单单相电动机用多大的启动电容?

单相电动机的运行电容量,一般为100W配电容量2~4μF,或根据公式计算获得:C=1950×I/U×cosφ,启动电容量为运行电容量的2~4倍选取。

1.5kW单相电动机配置电容=60μF,启动电容按3倍取=60*3=180μF。

四、单相电机怎么配电容?

单相电机选配电容的方法总结

单相电机电容选择,参照以下计算公式选配:

1、分相起动电容容量:
C=350000*I/2p*f*U*cosφ

式中:I---电流;
f---频率;
U---电压;
2p---功率因数大取2,功率因数小取4;
cosφ---功率因数(0.4~0.8)。

2、分相起动电容耐压:

电容耐压大于或等于1.42*U 。

3、运转电容容量:
C=120000*I/2p*f*U*cosφ
式中:I---电流;
f---频率;
U---电压;
2p---取2.4;
cosφ---功率因数(0.4~0.8)。

4、运转电容耐压:

电容耐压大于或等于(2~2.3)*U 。

双值电容电机的起动电容容量:
C=(1.5~2.5)*运转电容容量。

5、起动电容耐压:

电容耐压大于或等于1.42*U 。

电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板。电容是指容纳电场的能力。

附1,单相单电容电机的电容值的计算方法

运行电容的容量可按下式计算:C=1950*In/(Un*COSФ) (μF)

式中In、Un、cos十分别是原三相电机铭牌上的额定电流额定电压和功率因数值,若铭牌上无功率因数,cosy可取0?85左右。

启动电容的容量可根据电动机启动时负载的大小来选择,通常为运行电容的1~4倍。

对于功率1kw以下的小电机,启动也可以去掉不用,运行电容的数值要适当加大。经此改接后,电机的容量根据电机运行时功率因数的大小要下降10%~40%。 