同步电动机异步启动法原理接线图

作者:老电工时间:2017-03-15 15:22:18

同步电动机异步启动法原理接线图

采用异步启动法: 在转子磁极的极掌上装有和鼠笼绕组相似的启动绕组。

启动过程分为异步启动和同步牵入两个阶段。

启动结束后,由于转子与定子磁场无相对运动,启动绕组不起作用。


以上为同步电动机异步启动法的原理接线图,其启动步骤为:

1、励磁电路的转换开关QB投合到1的位置,使励磁绕阻与直流电源断开,直接通过变阻器构成闭合回路,以免启动时励磁绕组受旋转磁场的作用产生较高的感应电势,发生危险;

2、按启动鼠笼式电动机的方法启动,必要时也可采用降压启动,给同步电动机加上额定电压,使转子转速升高至接近同步转速;

3、将励磁电路转换开关迅速投合到2的位置,励磁绕阻与直流电源接通,转子上形成固定磁极,并很快被旋转磁场拖入同步;

4、用变阻器调节励磁电流,使同步电动机的功率因数调节到要求数值。

因此,同步电动机是双重励磁和异步启动。