水泵电机工作电流超过额定值时怎么办

作者:老电工时间:2022-05-17 10:56:16

如果电动机的工作电流增大,只要不超过电动机的额定电流,就不会有什么问题。

如果电机由变频器控制,随着频率不断升高,水泵转速提高流量增加,电动机的工作电流就会增加,只需要控制变频器的输出频率在合适的数值上,以电动机的工作电流不超额定电流为准。

如果水泵电机不是变频控制的,但电动机的工作电流已超过额定值,就不能长时间运行。

在水泵电机的工作原理上分析,水泵的额定扬程大于实际扬程,就会导致流量增加较多,而使电动机功率增大,工作电流也会随之增大。

扬程习惯,也称为抽水高度,这是水泵的一个主要参数,在选择时额定扬程肯定要等于或大于实际扬程,否则水就抽不上来。

由于实际扬程小于额定扬程,流量(出水量)就会增加,但一般水泵电机会留有一定的功率余量,在流量适当增加、电机功率增加的情况下,工作电流一般不会超过额定值。

但是,在实际使用时情况多变,也可能会造成电机工作电流超过额定值,在碰到这种情况时怎么办?

解决方法:

适当减小水泵的出水量,使电动机工作电流回到额定值或稍小于额定值。必须对电动机做好过载保护,最简单的方法是使用热继电器,整定值等于电机额定电流。

适当关小出水阀门,可以减小水泵的出水量。