首页 > 电工基础 > 电动机

电机漏电怎么办?电机硬漏电与软漏电的处理方法

作者:老电工时间:2016-06-13 06:25:29

电机漏电的处理方法

首先,分清硬漏还是软漏。

硬漏:绝缘老化,槽内绝缘损伤,

软漏:受潮,异物,灰尘,引线,接线端子。

前者难度大,最好送修.后者可烘干,检查,清理,处理。

问题:电机漏电如何处理?(万用表测漏电的方法)

常用的处理方法:
1)绕组受潮引起接地的应先进行烘干,当冷却到60~70℃左右时,浇上绝缘漆后再烘干;
2)绕组端部绝缘损坏时,在接地处重新进行绝缘处理,涂漆、再烘干;
3)绕组接地点在槽内时,应重绕绕组或更换部分绕组元件;电机漏电的处理方法
4)最后应用不同的兆欧表进行测量,满足技术要求即可。

电动机漏电怎么办?

怎么测漏电,先要知道万能表的正确使用方法。

一、万用表使用前

1.万用表水平放置。

2.应检查表针是否停在表盘左端的零位。如有偏离,可用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械零位调整旋钮,使表针指零。

3.将表笔按上面要求插入表笔插孔。

4.将选择开关旋到相应的项目和量程上。就可以使用了。

二、万用表使用后的处理措施

1.拔出表笔。
2.将选择开关旋至“OFF”档,若无此档,应旋至交流电压最大量程档,如“又1000V”档。
3.若长期不用,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。

万和表测量直流电压步骤

1.选择量程。

万用表直流电压档标有“V”,有2.5伏、10伏、50伏、250伏和500伏五个量程。根据电路中电源电压大小选择量程。由于电路中电源电压只有3伏,所以选用10伏档。若不清楚电压大小,应先用最高电压档测量,逐渐换用低电压档。

2.测量方法。

万用表应与被测电路并联。红笔应接被测电路和电源正极相接处,黑笔应接被测电路和电源负极相接处。电机漏电的处理方法

3.正确读数。

仔细观查表盘,直流电压档刻度线是第二条刻度线,用10V档时,可用刻度线下第三行数字直接读出被测电压值。注意读数时,视线应正对指针。

补充说明:用万用表就能测出漏电,那么说明漏电很严重了,已属于对地短路,建议最好还是用摇表测。

万用表工作电压低(通常9V以下),而电机工作在220或380伏,绝缘不良时低压仪表未必能测出,但在实际工作电压下绝缘更可能变差甚至被击穿。

摇表就是通过发电机产生较高电压来完成检测,其检测条件更接近电机实际工况。

附1,单相电机漏电如何处理

单相电机漏电的原因及处理方法

电动机漏电的原因有:绕组受潮使绝缘电阻下降;电动机长期过载运行;有害气体腐蚀;金属异物侵入绕组内部损坏绝缘;重绕定子绕组时绝缘损坏碰铁心;绕组端部碰端盖机座;定、转子磨擦引起绝缘灼伤;引出线绝缘损坏与壳体相碰;过电压(如雷击)使绝缘击穿。

通常使用兆欧表检查,根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每组电阻的绝缘电阻,若读数为零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或因事故而击穿,需依据经验判定,一般说来指针在“0”处摇摆不定时,可认为其具有一定的电阻值,对地绝缘电阻值应大于1兆欧为合格(380伏电机)。

电机漏电的处理方法
绕组受潮引起接地的应先进行烘干,当冷却到60——70℃左右时,浇上绝缘漆后再烘干。
绕组端部绝缘损坏时,在接地处重新进行绝缘处理,涂漆,再烘干。
绕组接地点在槽内时,应重绕绕组或更换部分绕组元件。
如烘干及处理后绝缘电阻不达到要求的,则需重绕线圈。

单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。

这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。

两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读