三相5.5KW电机耗电量的计算方法

作者:老电工时间:2020-06-06 09:02:32

有关三相电机耗电量的问题,三相5.5KW电机一小时的耗电量是多少,如何来计算三相电机的耗电量的大小,电工天下小编带大家来了解下。

三相电机的耗电量的影响因素

三相电机的耗电量与使用的条件密切相关,包括电源电压的高、低,水泵的扬程,环境温度等,均是影响三相电机耗电量大小的因素。

三相电机额定的耗电量应按额定电流计算,按实际功率=电流×电压×根号3 来计算。

电机的额定功率是电机的额定输出功率,而非额定输入功率。

额定功率30kW的电机额定输入功率可能需要38kW,即外面供给电机38kW的电,电机轴输出30kW做有效功,另外8kW被铁损、铜损等损失消耗掉了。

三相5.5KW电机的耗电量的计算方法

1、5.5KW的三相电机工作电压为380V,负载电流约为11A时的耗电量:P=1.732UI0.8=1.732×380×11×0.8≈6.0kw.h。

2、工作电压415V,额定电流依旧是11A时的耗电量:1.732×415×11×0.8=6.3kw.h。

3、假设供电线路过长,压降过大,实际电机工作电压仅有360V,其电流会发生变化,即I=P×1000/√3×360×0.8×0.8=5500W/1.732×360×0.8×0.8=13.8A。

耗电量:1.732×360×13.8×0.8≈7kw.h。

按照最高的耗电量7kw.h计算,商用电费单价为1元,每小时是7元钱。

以上只是电工的理论计算,在实际的电路中有环境温度高、管路阻力、水泵扬程等问题,10元钱的电费虽然略高一些,但也算是正常的。

以上介绍了三相5.5KW电机耗电量的计算方法,以及要注意的一些问题,希望对大家有所帮助。 