22KW电机选用多大空气开关和交流接触器

作者:老电工时间:2022-06-19 12:39:55

22KW电机选用空气开关和交流接触器,都是按照电流来配置的,如果选型错误,太大不安全,太小经常烧,所以必须合理配置,下面介绍下该怎么配置,供大家学习参考。

22KW电机选用多大空气开关和交流接触器

第一步:计算出电机的额定电流

第一种算法:快速估算,按照千瓦功率2个电流来计算,22KW×2=44A,即22千瓦电机的工作电流是44A。

第二种算法,公式计算:工作电流=功率÷(电压×1.732×功率因数)=22000÷(380×1.732×0.8)=42A,即22千瓦电机的工作电流是42A。

对于以上2种算法,计算出来的数据相差不大,所以计算电机的工作电流,可以按照估算方法得到。

备注:电机属于电感性负载,在计算工作电流时要考虑到功率因数,功率因数一般在0.8-0.9之间,不知道时可以取0.8来计算。

第二步:配置空气开关

空气开关分为4个系列,分别为A型、B型、C型和D型,A型和B型不常用,最常用的是C型和D型,C型应用于家庭用电,D型应用于动力用电。所以,22千瓦的电机需要配置D型空气开关。

22KW电机配置空气开关,按照电机工作电流的1.2-1.5倍来配置,所以要配置52A-66A的空气开关,可以选择D63的空气开关。

第三步:配置交流接触器

在为电机配置交流接触器时,需要按照电机工作电流的1.5倍进行配置,电机的工作电流44A×1.5=66A,所以,应配置大于66A且最接近66A的交流接触器,可以选择65A的接触器。

总结:通过以上的计算,22KW电机应配置三相D63型空气开关和65A交流接触器。