单相5.5KW电机使用多大的电线

作者:老电工时间:2022-06-18 06:47:43

问题:小型粉碎机是单相5.5KW的电动机,家用220v电表的接线100米长到粉碎机,请问需要多大的电线才能稳定使用,不烧电容,暂时没有接三相电

解答:

题主所说5.5kw220V单`相电机用电距离100米需要多粗的导线,个人认为单相电机在运行时常烧坏电容器,与导线粗细没有太多关系,关键与电容器的质量、容量及耐压等级有关。

例如:容量小、质量差、耐压等级低,(选用450一500V)。

参考图:单相5.5kw电机

另外,检查下离心开关是否正常,单相220Ⅴ5.5KW电机,每kW满载电流为4.5A计算:4.5x5.5二24.75A,大约4平方亳米国标铜芯线。

为了留有适当的余地,最大可以选用6平方毫米的铜线,6平方毫米的国标铜钱的载流量大约为32一40A,虽然有100米的用电距离,压降很小,完全可以满足使用。

另外,电表以上还有多远的距离,导线截面有多大,在问题中没有说明,所以不太好进行更加深入的分析。