有关三相异步电动机定子绕组绝缘电阻的测量步骤,测量两相间的绝缘电阻,及相对机座的绝缘电阻,选择合适的兆欧表,检查兆欧表是否完好,按步骤进行绝缘电阻的测量工作。
用表可以测量两相间的绝缘电阻,及相对机座的绝缘电阻。
注意:绝缘电阻应不得小于0.5MΩ。
操作步骤:
1、选择合适的兆欧表。
根据三相异步电动机的电压需要选用500V 的绝缘电阻。
2、检查兆欧表是否完好。
测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。
将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞ ”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“O ”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。
3、拆开异步电动机接线盒,并拆去之间的接片。
4、检查引出线的标记是否正确,转子转动是否灵活,轴伸端径向有无偏摆的情况。
5、将三相异步电动机的其中一相的线芯接L 端,另一端E 端接其绝缘层;然后按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到12Or / min 左右时(ZC —25 型),保持匀速转动lmin 后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。
6、拆线放电。
7、安装好三相异步电动机接线盒,收拾好工具和仪表。