本文介绍了发电机转子绕组两点接地的危害,发电机励磁绕组发生两点接地,绕组部分短接,定子电流可能会急剧上升,引起机组振动,使轴系和汽轮机磁化等。
1、发电机励磁绕组发生两点接地之后,绕组部分被短接,使得绕组直流电阻变小,励磁电流增大;若短路匝数较多,会使发电机磁路中主磁通减少,使得机组向外输出的感性无功减少,引起机端出口电压下降,同时定子电流可能会急剧上升。
2、由于绕组短接的磁极磁通势减小,而其他磁极的磁通势则未改变,转子磁通的对称性受到破坏,转子上出现了径向的电磁力,因此引起机组的振动。
振动的程度与励磁电流的大小及短接线圈的多少有关,在多极水轮机上振动尤其严重。此外,汽轮发电机励磁回路两点接地,还可能使轴系和汽轮机磁化。
3、当转子发生两点接地之后,两点之间构成回路,一部分励磁绕组被短接,两点接地之间将流过很大的短路电流,电流产生的电弧可能会烧坏励磁绕组及转子本体,甚至引发火灾。