有关星三角起动电动机的接线问题,电机的转向只与电源的相序有关,角接连成第一种w1v2 v1u2 u1w2、第二种w1u2 u1v2 v1w2电机的旋转方向不会改变。
问题:星三角起动时电机绕组连成第一种w1v2 v1u2 u1w2,第二种 w1u2 u1v2 v1w2,旋转方向是否一致?
解答:
1、电机的转向只与电源的相序有关,只要保持电源的三根接线的位置(W1、U1、V1)不改变,电机的转向就不会改变;
2、星接时的三根电源线与角接时的三根电源线的位置(W1、U1、V1)保持不变,电机的转动方向就不会改变;
3、角接连成第一种w1v2 v1u2 u1w2、第二种w1u2 u1v2 v1w2电机的旋转方向不会改变,保持一致,因为电源的三根接线的位置一样没有改变。