有关电机星三角降压启动的问题,星三角启动,属降压启动,其以牺牲功率为代价来换取降低启动电流实现,一般需要启动时负载轻运行时负载重,采用星三角启动方式。
1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;
2、该方法:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
3、因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)。
星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
1、角形运行
经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
2、星三角运行
星三角启动,属降压启动,是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现。
不能一概而以电机功率大小来确定是否需采用星三角启动,还看是什么样负载,一般需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机启动电流是运行电流5—7倍,而对电网电压要求一般是正负10%(我记忆中)不形成对电网电压过大冲击要采用星三角启动,一般要求鼠笼型电机功率超过变压器额定功率10%时就要采用星三角启动。鼠笼型电机才采用星三角启动。
实际使用过程中,星三角降压启动电机从11KW开始就有需要如风机、启动时11KW电流7-9倍(100)A左右按正常配置热继电器根本启动不了(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机作用,建议用降压启动。
而一些启动负荷较小电机上,电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,30KW左右电机,选用1.5倍额定电流断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。