电动机星三角启动时间的计算方法
来源:电工天下时间:2022-01-18 06:09:14 作者:老电工手机版>>
电动机星三角启动时间
电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。
一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。

对于小负载,时间可以设得短一点(5-8秒),大负载则需要设置得长一点(8-15秒)。注意,时间不能设置太短,起不到Y-△启动时降低启动电流的目的。当然,时间也不能太长,否则会把电机烧毁。
电动机星角启动转换时间经验公式:2倍的电动机容量的平方根加4,单位是秒。
电机星三角降压启动的控制电路图详解

电机星三角降压启动的控制电路图,异步电动机星三角起动控制电路图,适合于电动机正常运行时为三角型联接,实现星形-三角形降压启动控制,Y—△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。
电机星三角启动电路实物接线图详解

有关电机星三角启动电路的原理,电机星三角启动电路的接线图,避免因接错线而造成星角启动失败的问题,通过具体的实例来分析电机星三角启动电路的正确接线方法。
相关文章22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?

问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线

电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?
时间:2022-05-11 09:11:09
电工必备电气原理图3:星三角启动电路图

一例星三角启动的电气原理图,如下图,通过本例学习电动机以星三角连接方式下的启动过程,动画演示,逼真形象,供大家参考。
时间:2022-03-11 15:25:34
时间继电器控制的星三角降压启动电路图

时间继电器控制的星三角降压启动电路图,
时间:2021-10-16 18:19:19
一例星三角降压启动的电路图及运行原理

一例星三角降压启动的电路图及运行原理,
时间:2021-10-16 18:16:54