电动机的运行时噪声有多种类型,究其根本原因,电动机缺相运行会产生噪声,当定子与转子相擦时也会产生噪声,电动机运行时有杂音怎么办,如何处理,来看下本文给出的方法。
电动机异常噪声的问题,电动机运行时产生噪声的原因:
1)电动机缺相运行。
电动机缺相时,会产生大的吼声且不能起动。这时应断开电源,检查总电源线路是否缺相,熔丝是否熔断,起动设备的闸门或触头是否接触良好,电动机接线盒内接头是否松脱。
2)当定子与转子相擦时,会产生刺耳的“嚓嚓”碰撞声。
这多是轴承有故障引起的。应检查轴承是否松动、损坏或磨损过大。损坏的轴承应予更换。如果轴承未坏,而发现轴承运转不正常,可镶套或更换轴承与端盖。
3)有“咝咝”声从轴承室发生,这是轴承缺少润滑脂或有铁屑等杂质。
应清洗轴承,加新润滑脂。轴承润滑脂的容量不应超过其总容量的70%。
电动机运行时有杂音怎么办,可以按如下方法处理:
1.改极重绕时,槽配合不当:要校验定、转子槽配合。
2.转子擦绝缘纸或槽楔:剪修绝缘纸或检修槽楔。
3.轴承磨损、有故障:检修或更换新轴承。
4.定、转子铁心松动:检查振动原因,重新压铁心进行处理。
5.电压太高或三相电压不平衡:测量电源电压,检查电压过高和不平衡原因进行处理。
6.定子绕组接错:核对接线图,将端部加热后重新按正确接法接好(包括绑扎、绝缘 处理及涂漆)。
7.绕组有故障(如短路,电动机定子绕组短路 ):将断路部位加热到绝缘等级所允许的温度.使漆软化,然后将断线挑起,用同规格线将断掉部分补焊后,包好绝缘,再经涂漆,烘干处理。
8.重绕时每相匝数不相等:重新绕线,改正匝数。
9.轴承缺少润滑脂:清洗轴承,填加润滑脂,使其充满轴承室净容积的1/2~1/3。
10.风扇碰风罩或风道堵塞:修理风扇和风罩,使其几何尺寸正确,清理通风道。
11.气息不均匀,定、转子相擦。
电动机本身作为一台机械设备,在运行时由于转动及空气摩擦等产生声音是正常的现象。
电机维护人员有时会发现一些异常响声,这些异常的声音的原因如下:
1、部分螺丝或零件松动:拧紧各螺丝,玄金耦合螺栓;
2、震动:检查地基是否稳固,拧紧电动机底脚螺丝检查转子平衡情况;
3、风扇叶片碰壳:校正叶片,旋紧螺丝;
4、轴承严重缺油:清洗轴承,加装新的润滑油,容量不宜超过容积的70%;
5、两相运行有嗡嗡响声:停机后重新启动,如果是两相运行电机将不再转动,找出缺相的原因并消除;
6、三相电流不平衡:检查三相电源不平衡原因,是电源电压引起的还是电动机本身造成三相电流不平衡,找出原因并排除;
7、定子与转子相摩擦:纠正转子轴,锉去定子或转子铁芯突出部分,或更新轴承;
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。